原発・放射性物質31
最新 最初 全 
#911 [とくめい]
東京電力は13日、温度上昇を示していた福島第一原子力発電所2号機の原子炉圧力容器底部の温度計が
同日午後の点検後、記録上限の400度を超えて振り切れるなど、異常な数値を示したと発表した。
東電は「ほぼ確実に故障している」とみている。温度計は炉心溶融で高温にさらされた後、湿度の高い環境に置かれていた。
東電は同日午後2時頃から、中央制御室内で温度計の電気回路の点検を実施。
回路の電気抵抗が通常より大きく、温度計の指示値が高く出やすいことが判明した。
検査直後、回路を元に戻した際には342度を示し、一時振り切れるまで数値が上昇した。
温度計は、2種類の金属を接合したセンサー(熱電対)で温度を検知する。
センサーが熱を受けると電流が流れる仕組みで、回路に異常が生じたために電圧が変化し、極端な値が表示された可能性がある。
www.yomiuri.co.jp/..
:12/02/13 23:20
:N06B
:oPMPsF/o
#912 [とくめい]
これは、臨界じゃなくて温度計の故障かな?
確認出来ないのが、もどかしいね!
:12/02/13 23:22
:N06B
:oPMPsF/o
#913 [とくめい]
これだけ熱もってるなら赤外線とかで外から確認できるだろ。
現実逃避しないで最低限の確認はしてほしい。
:12/02/13 23:41
:Android
:VxLtJdLw
#914 [とくめい]
>東電は「ほぼ確実に故障している」とみている。
ほぼ確実にってなんだよw
:12/02/13 23:47
:Android
:VxLtJdLw
#915 [とくめい]
(記事から一部抜粋)
ameblo.jp/..江戸川清掃工場では、昨年6月、放射能濃度測定で飛灰から1キログラムあたり9740ベクレル
の放射性セシウムを検出。昨年12月23日現在、5940ベクレルと依然として高い値が続いている。
さらに江戸川清掃工場の放流水からセシウムを検出した。この「汚染放流水」は
規制値以下として下水道に流されて汚染を拡大していたことも判明。まるで原発事故現場の様相だ。
東京都内の一般廃棄物の焼却でさえ、汚染焼却灰の処理や作業員の被曝に悩ませられる中、
宮城県女川町の「汚染がれき」受け入れは、清掃工場内の汚染実態を無視した愚策といえよう。
東北大学大学院の土屋範芳教授らが実施した津波堆積物調査では、
青森県八戸市から福島県相馬市まで129地点のうち39地点で基準値超のヒ素検出。
放射性物質と毒性の強いヒ素含むがれき焼却の恐れもあり、「汚染がれき」受け入れは危険極まりない選択だ。
汚染焼却灰を積んだ車両から放射線が放出されていることや、作業員が被曝していることを考えると、
周辺住民や作業員の厳格な被曝対策が求められる。清掃工場は放射性廃棄物を生み出す「汚染発生源」
:12/02/14 07:05
:N06B
:0WSzp9jo
#916 [とくめい]
温度計って故障すると上がるのかよw
:12/02/14 09:53
:Android
:S40JW2P.
#917 [とくめい]
はげどです
:12/02/14 10:56
:beskey
:C/8AomYI
#918 [とくめい]
故障などしていません。
故障 [jpeg/44KB]
:12/02/14 20:39
:Android
:LwhUabSo
#919 [とくめい]
:12/02/14 21:21
:N06B
:0WSzp9jo
#920 [とくめい]
福島第1原発2号機で原子炉圧力容器底部の温度計の数値が異常に上昇した問題で、東電は14日、
他の温度計の点検を進め、圧力容器に41個ある温度計のうち計8個に異常がみられると発表した。
一時、400度を超えた温度計1個のほか、2個に温度を測るもととなる電気抵抗値に異常が見つかった。残りの5個は故障と判断していた。東電は残る33個の温度計で圧力容器全体の温度傾向を監視する。
経産省原子力安全・保安院から、故障とみられる温度計に代わる温度監視の策を求められたことについて、東電は「新たに温度計を設置するのは難しい。実現可能性含め対応したい」としている。